想要了解嵌入式行业经济发展 & 欧盟工业发展趋势吗?速点>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 大家帮分析一下,为何我工控板上的继电器烧燶了?

共6条 1/1 1 跳转至

大家帮分析一下,为何我工控板上的继电器烧燶了?

助工
2019-07-28 22:27:54    评分

此继电器的负载功率300W内,这个电源是过了EMC的,别人帮忙设计的。吸收电容烧的稀里哗啦的。


下面是被烧毁的PCB工控板图:





关键词: 继电器     工控     烧毁     故障    

助工
2019-07-28 22:31:35    评分
2楼

那么小个继电器能过10A的电流? 300W负载?


助工
2019-07-28 22:33:01    评分
3楼

板子线路爬电距离不够吧!


助工
2019-07-28 22:38:13    评分
4楼

250V/10A继电器使用300W应该时没问题的,是否是外部有较大的浪涌导致?

负载是什么吖?


助工
2019-07-28 22:46:00    评分
5楼

是电容耐压不够击穿短路吧?


专家
2019-08-04 16:34:12    评分
6楼
提两点检查意见,供楼主参考。继电器线包两端接了泄流二极管没有?继电器引脚的焊盘脱焊了没有? 这两种情况下,都有可能在不同时间内产生高温,导致绝缘板烧坏。