OpenVINOTM,给你看得见的未来!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 485总线保护用的TVS管,SMB6.0CA和SMBJ6.5CA哪个合适些?

共8条 1/1 1 跳转至

485总线保护用的TVS管,SMB6.0CA和SMBJ6.5CA哪个合适些?

助工
2020-05-01 21:41:40    评分

485总线保护用的TVS管,SMB6.0CA和SMBJ6.5CA哪个合适些?

和大家请教下,如果都不合适,请推荐个~




关键词: SMB6.0CA     SMBJ6.5CA     RS485     

助工
2020-05-01 21:50:27    评分
2楼

看你的浪涌等级了,这个两个要选的话,我一般用6.5CA


助工
2020-05-01 21:55:11    评分
3楼

不太明白,RS485电平只有+-5V选个15VTVS是保护什么的,去看看金升阳和ZLG的RS485模块的推荐外围电路吧!


工程师
2020-05-01 21:57:40    评分
4楼

看卖tvs厂家推荐的458保护电路,Ptc+tvs 用的smb6.5Ca,项目全部用这个,很少有出问题的


助工
2020-05-01 22:00:33    评分
5楼

用6.0CA的时候出过问题后面全换成6.5CA了


助工
2020-05-01 22:03:01    评分
6楼

我记得当年都是用的6.8CA啊 。


助工
2020-05-02 23:02:45    评分
7楼

根据下图,我觉得2个都差不多,何况有些管子还有误差。。。

image.png


菜鸟
2020-06-24 10:16:34    评分
8楼

TVS二极管的击穿电压VBR应高于信号线上传输的信号电压,选取SMBJ6.5CA较为合适,

LT-B3Q090L保护RS485.jpg