现在,除非我将输入时钟频率设置为 1MHz,然后我甚至可以获得 250kHz 的输出流,否则我无法让 SPICLK 从串行模块中出来。
如果我把它设置为任何其他频率,SS 和 MOSI 都能正常工作但是 SCLK 是平线的。 我可以使用 SCLK Hi 或 Lo
将模式设置为启动/静态,因此我知道该组件正在驱动 SCLK 系列。
我尝试过各种时钟源,包括内部、外部等,但始终如一。
想知道这个有没有勘误表? 我使用 PSoC 已有很长时间了,我花了 12 个小时在这上面,我很困惑。
共2条
1/1 1 跳转至页
为什么无法让SPICLK的运行频率超过250kHz?
我使用 PSoc6BLE 套件主板 (CYBLE-416045) 完成了一个项目,然后我能够使用 scb5
使用 SPI 实例。 我能够将 SCLK 驱动到 100MHz,我的 TFT 屏幕很喜欢它。 于是我们选择了 PS0C6
CY8C6137BZI-F54 登机。
关键词: 盘搜从 BLE SPICLK
2楼
有几个可能的原因导致您无法将SPICLK的运行频率超过250kHz:
1. 时钟源问题:确保您所使用的时钟源的频率能够支持所需的高速SPI通信。您提到尝试了各种时钟源,但可能需要再次确保所选择的时钟源能够提供足够的高速通信。
2. 时钟频率设置:检查SPI组件的时钟频率设置是否正确。在PSoC Creator或PSoC Designer等开发环境中,检查SPI组件的属性设置,确保时钟频率设置正确。
3. SPI模式设置:确保SPI模式设置正确。SPI有四种模式:0、1、2、3。在SPI模块中,配置寄存器或属性设置中找到SPI模式选项,并确保选择的模式与您所使用的外设设备的要求匹配。
4. 引脚选项:确保SPI引脚的配置正确。检查SPI引脚与外设设备的连接,并确保引脚的配置正确。