单相逆变并网,功率1K瓦之内,LCL滤波输出,C电容如何计算?

工程师
2024-08-16 09:56:50     打赏

单相逆变并网,功率1K瓦之内,LCL滤波输出,C电容如何计算?

计算一般是大于3uF,实际我看到一些批量的产品,C电容很少大于1.5uF.

为何实际用的都是小容量的电容?


高工
2024-08-16 09:59:45     打赏
2楼

电容大增加调节困难,一般按与差模谐振接近(比如一半)开关频率为度