sja1000 关于sja1000接收滤波的问题,请高手指教!!跪谢
问
系统是个一对一的!查询方式接收!桢格式是扩展桢
1.如果sja1000接收缓冲区没有数据,是不是说明id设置的不对,或者是别的什么原因 答 1: thank从来没接触过,刚恶补了一顿书
还望高手不吝赐教! 答 2: re忘了补充一下系统是s52+sja1000+82c250 答 3: re再补充一下,在双滤波方式下,接收节点的sja1000的amr和acr具体应该怎么设置?本人愚钝看datasheet看的有点迷糊! 答 4: 设置接收所有数据将AMR全部置“1”,接收网络上任何id的数据。 答 5: 送一个SJA滤波器设置文件这个文件一定可以解决所有朋友的SJA1000滤波器设置问题。
值得注意的几点是:
1、ACR(验收码——接收标准)和AMR(验收屏蔽——针对验收码的开关)的理解。
2、标准帧和扩展帧的帧ID有效位数量和位置不同。
3、双滤波时两组AMR都针对一组ACR作用,有一组通过即通过。
4、在熟悉基本的滤波后,可以根据项目需要,作出较复杂但很实用的多ID接收滤波器。 答 6: 这是文件1,上一个是文件2这是文件1,上一个是文件2 答 7: this本人同时提供CAN实验开发板给初学者
1 CAN控制器为SJA1000,驱动器为TJA1050,电源隔离;
2 提供详尽的源程序,可根据用户需求编写程序
联系我:13671387011(短信联系,QQ详谈)
QQ: 531706356
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
“我想要一部加热台”活动,不花钱赢取开发好工具!活动开始了哦 | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
---|---|
【换取手持数字示波器】+与同事对定时器输出相位可调PWM移相全桥控制分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+LP-MSPM0L1306开发板试用体验+串口被打赏40分 | |
CC-RL编译器相关问题求助被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】+与同事对ESP-12开发调试经验分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+同事tek示波器调试spi解析被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+2.6寸墨水屏调试经验被打赏50分 | |
换取手持数字示波器+个人开关电源的设计经验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+【APT32F173测评】+URAT被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035的定时器以及外部中断体验被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】CH32X035搭建开发环境(RISC-V)被打赏50分 |