共2条
1/1 1 跳转至页
差压变送器问题

2楼
如果差压变送器是正常的,则可能是:检查零位时,开关三阀组次序不正确,把正压侧的冷凝水冲跑了,这种情况,开表后30分钟后待冷凝水平衡,指示就正常了。如果仍不正常则可能是:
1.正压侧有泄漏点,可从节流装置、导压管、查到变送器。
2.正压侧有堵塞现象,可通过排污来判断或处理。
3.排污后马上开表,没有等冷凝水平衡。冷凝水平衡后,指示就可正常。
共2条
1/1 1 跳转至页
回复
打赏帖 | |
---|---|
【Zephyr】MCXN947 Zephyr 开发入门适配shell被打赏20分 | |
【我要开发板】6.联合MATLAB记录数据被打赏50分 | |
【瑞萨RA2E1开发板】:使用ADC功能实现位移传感器采集方案被打赏20分 | |
【nRF7002DK】基于sht30的温湿度计被打赏20分 | |
【nRF7002DK】日志打印被打赏20分 | |
rtthread硬件加密-5hash加密分析被打赏10分 | |
【STM32F769】SD卡驱动及其调试经验分享被打赏32分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】使用看门狗降低系统隐藏bug触发概率被打赏18分 | |
【STM32F769】调试SD驱动,由于其时钟配置不对引起的错误以及排查记录被打赏35分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MCUXpressoConfigTools配置外设时的异常解决被打赏24分 |