请问各位zynq PL端如何读写ddr啊??我按zynq-7000 soc设计指南上用hp模式可以读写ddr数据,但是怎么能在fpga端代码实现数据读写啊??
共3条
1/1 1 跳转至页
请问各位zynq PL端如何读写ddr啊??
你好,看你的数据量是不是很大,如果不大的话,可以在ps下挂一个双口bram , xilinx自带有一个bram的controler ;
如果数据量很大,而且是连续的,建议你使用vdma, 或者dma , 这样就可以在pl端,接收数据了 ;
如果只是几个参数,那么自己编辑一个axi4-lite总线的小ip核就可以实现了 ;
我自己做的小板子,希望对你有帮助;
http://lolo84.spaces.eepw.com.cn/articles/article/item/123715