因为一个小问题耽误很长时间,记录一下 stm32 多个adc核使用timer触发,在dma模式下数据只更新一次 HAL_ADC_ConvCpltCallback也只进一次 ADC设置为连续模式 和DMA设置为CIRCULAR模式都没行 hdma_adc5.Init.Mode = DMA_CIRCULAR; 最后对比官方的ADC DMA代码找到原因 因为下边这句设置了DISABLE改为ENABLE后正常 hadc2.Init.DMAContinuousRequests = ENABLE; |
共4条
1/1 1 跳转至页
[经验] stm32 adc dma方式连续转换无效原因
共4条
1/1 1 跳转至页
回复
有奖活动 | |
---|---|
【有奖活动——B站互动赢积分】活动开启啦! | |
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |