目前的情况是这样的:我们的机器为金属外壳可触摸到的设备,机器上有220V 的电机, A:机器工作时有一个5V信号需与外壳地接触(利用外壳作一个参考地),以检测机器的工作状态;
原方案是变压器输出两组独立电源,一组给单片机供电,一组给这个5V信号供电,然后通过光耦将这个外部检测电路与单片机电路完全隔离;
现在因为某些原因,直接将两组电源变为了一组,单片机地直接接外壳,直接用IO去检测A处的工作状态。这个变动是否可靠,需要注意什么问题(备注: 机器需要1750V高压测试)?