目前的情况是这样的:我们的机器为金属外壳可触摸到的设备,机器上有220V 的电机, A:机器工作时有一个5V信号需与外壳地接触(利用外壳作一个参考地),以检测机器的工作状态;
原方案是变压器输出两组独立电源,一组给单片机供电,一组给这个5V信号供电,然后通过光耦将这个外部检测电路与单片机电路完全隔离;
现在因为某些原因,直接将两组电源变为了一组,单片机地直接接外壳,直接用IO去检测A处的工作状态。这个变动是否可靠,需要注意什么问题(备注: 机器需要1750V高压测试)?
先谢过大家了!

我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| WorkBuddy搭配SolidCraft给开发板做两件式外壳被打赏¥33元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】RA8D1+lwIP网络验证与TCPOTA的实验记录被打赏¥33元 | |
| 28BYJ-48机械臂实现人脸跟随被打赏¥24元 | |
| 基于RK3506B的片温识读功能的实现被打赏¥25元 | |
| 【瑞萨RA8D1测评】基于FreeRTOS的lvgl移植教程被打赏¥29元 | |
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
| 【Ozone】RTT 打印终端使用被打赏¥29元 | |
| BMS保护板绝缘检测功能-不平衡电桥技术绝缘电阻检测设计与实现被打赏¥34元 | |