最近为了降成本在研究功率管的散热设计(之前都是散热片尽量大,风扇尽量大,反正就是高成本保证散热片低温度)。发现这里的讲究还挺多,比如散热片的形状,散热片底板厚度,齿密度,风量,风压。整的头晕脑胀的。
不过在搞清楚这些问题之前有两个问题急需向各位前辈请教一下
1、如何比较准确测量管子温度(目前用NTC固定在紧挨管子的散热片上),还有假如测量散热片温度是准确的如何计算核心温度(热阻搞得有点懵)
2、之前做电源散热片温度都比较低,满载散热片温升一般也就25度左右,可定不超30度。现在琢磨将成本,不知道管子工作在啥温度区间可靠性不会受太大影响?