使用AN9,对KEY进行A/D检测。AN9管脚设置为输入,VREF 5V.
遇到的问题是:单步执行的时候3次当中有1次能检测到AD0的值。
如果步单步执行的话,根据就检测不到按键。
程序如下:
if(adst == 0) //如果为停止位时,才开始A/D转换设置
{
adcon0 = 0x80 | (adc_channel & 0x07);//设置单次模式,软件触发,并取相应Channel低3位,fOCO-F频率设置
adcon2 = 0x00 | (adc_channel & 0x18);//无采样,取bit3-bit4,和adcon0取的低3位共同设置Channel
adcon1 = 0x30; //8位分辨率,VREF连接
waitus(1); //等待1us
fra2 = 0; //fOCO-F频率设置为2分频
fra1 = 0;
fra0 = 0;
adst = 1; //计数开始
waitus(20);//等待20us ,等待49个AD转换周期
aucRtnData = ad0l; //将AD0低8位传给返回值
}
共4条
1/1 1 跳转至页
刚回复的东西没有贴上来。
再次谢谢Fishs_new_life。确实好使了。
程序设置如下:
prcr = 0x01;//允许改写fra2,fra0寄存器
fra2 = 0x06;//8分频设置
fra0 = 0x03;//使用高速内部振荡器并启动
prcr = 0x00;;//禁止改写fra2,fra0寄存器
另外,我在设置这些寄存器时使用了禁止中断,不知道是否为多余的操作?
即:
asm("FCLR I");
.
.
. //AD转换程序
.
.
asm("FSET I");
呵呵,顶楼的帖子当时应该是写fra20,fra21,fra22这几个bit位的(很粗心把2全漏掉了,^_^)。
希望这个帖子也能对其他人有用。
1、有想过没启动的问题。
我用的是XIN/XOUT
R8C/2C提供4个时钟产生电路,如果在系统启动的时候就启动高速时钟的话,似乎是不合理的设计。若不设置使用高速时钟fra01的话,直接设置fra00,不会有问题?
2、但是如果不使用XIN/XOUT(0~20M)
直接使用高速时钟(0~40M)
这样会影响到其他延时的准确性。程序段所有使用延时(nop)语句的就都会有问题。也不是个很好的办法。定时器可以直接修改数据,倒还OK。
3、如果不使用内部时钟的话,直接通过CKS1和CKS0设置为f4也就OK了。
以上几点想法,不知道有没有其他问题。
共4条
1/1 1 跳转至页
回复
我要赚赏金打赏帖 |
|
|---|---|
| 基于MCP23S17的输入输出功能模块控制被打赏¥20元 | |
| 【S32K3XX】SPD 软件包使用Link文件修改被打赏¥22元 | |
| Switch-Case局部变量定义问题被打赏¥23元 | |
| 基于米尔TIAM62L开发板的串口通信及应用被打赏¥20元 | |
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| 传感器LSM6DSO及LIS3MDL的功能检测被打赏¥18元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| 【S32K3XX】HSE FW 版本更新被打赏¥21元 | |
| 基于ArduinoUNO开发板的AT24C02读写测试被打赏¥16元 | |
我要赚赏金
