强油循环风冷变压器发生“备用冷却器投入”信号时,怎么办?
1)更换潜油泵工作应办理第二种工作票;
2)申请调度将重瓦斯保护由跳闸改接信号;
3)断开潜油泵的有关电源:
4)潜油泵投入运行后,注意检查潜油泵的声音和流速继电器是否正常;
5)检查冷却器阀门是否打开;
6)投入运行2h后,气体继电器不动作,再将重瓦斯保护切换至跳闸位置。