西门子S7-1200/1500系列的PLC,需要连接带EtherCAT的通讯功能的激光干涉仪。西门子的PLC采用Profinet实时以太网通讯协议,要连接EtherCAT的设备,就必须进行通讯协议转换。该网关提供了快速可行的解决方,EtherCAT转Profinet网关支持两种实时以太网通讯协议之间的转换,可以主通讯主站(加主站授权),也可以做通讯从站,两个网络独立运行,通过网关内部进行数据映射。每个以太网网络都提供双端****换机,方便连接和网络扩展。
1、首先添加EtherCAT转Profinet网关GSD文件;

2、找到EtherCAT转Profinet网关模块进行组态;


3、设置EtherCAT转Profinet网关的IP地址和设备名称;

4、设置EtherCAT转Profinet网关的输入输出字节数长度;

5、下载组态到PLC;

6、打开EtherCAT转Profinet网关配置软件进行ECAT设置;

7、新建项目选择PN2ECAT;

8、配置软件的ip地址和设备名称要和博图一致;

9、在设备列表中查找并选定所需设备;

10、对从站设备进行参数配置, PDOs在下方参数栏中添加所用参数项。该文件已经把参数写死,直接下载配置进EtherCAT转Profinet网关即可;

11、配置完成后运行;

12、直接对对应的IQ地址读写即可;

13、Ethercat从站地址可以从激光干涉仪设置,EtherCAT转Profinet网关中选择自动设置地址后按站号顺序接入从站即可。


 
					
				
 
			
			
			
						