有两个设备相距20米,现在要选取一种通信方式来进行通信,选用一种可行并且控制指令最少的方案。在下面几种通信方法中选一样你认为合适的:
1.I2C
2.SPI
3.RS232
4.RS485
5.USB2.0
6.CAN
大家说说自己是怎么想的哟,,能对以上几种通信方式作简要说明的,赠送10积分,如果能说出更好的通信方案也赠送10分,嘿嘿
usb通讯通过级连可以达到20米的要求,但此方案已经相当复杂,成本与操作也有些得不常失。
CAN总线的通讯距离与可靠程序在上述几种通讯方式是最优的。但是CAN总线的成本较高,一个PHY接口与隔离成本就要近40元了,而且此时也需要发送数据的控制器自带CAN总线的Mac接口。此方案在非高强度与高效率性的环境下,还是依据成本来考虑其它方案。
RS485的方案从成本来讲,比较低廉。一个max485的成本低于2元,其差分的通讯机理也可以胜任在环境复杂的情况下能通讯,理论设计的长度为500米,并可以带32个负载。
RS485的控制方式也相对简单,通过串口+数据方向控制线(亦或使用方向自动转换)的控制方式也相对简单,可靠。如果再运行相关的通讯协议,则数据传输也十分可靠。