概述:
本文提出了LM2596的不间断直流电源的设计方案。该方案的设计是鉴于不间断直流电源的主要特点:在主电源断电时,电路通过继电器自动将蓄电池切入,给设备供电。在主电源正常时,以不同模式给蓄电池充电,当电压大于设定值时,恒压充电;当电压低于设定值时,恒流充电。测试结果证明该系统可以通过继电器对电路进行过流保护与欠压保护。
0 引言
该设计方案的指标要求:
蓄电池为4.2 V,负载为5 V.为此利用开关电压调节器LM2596 进行DC-DC 变换,具有驱动能力强,线性较好的特点。该不间断直流电源的主要特点如下:主电源正常时,除可以给设备供电外,还可以以不同模式给蓄电池充电,当电压大于 4.2 V时,切断恒流充电电路,接通恒压充电电路;当电压低于4.2 V时,保持恒流充电;恒压充电由W117 和运放LM324 构成,具有输出稳定,波纹小等特点。恒流充电由大功率场管IRF640 和运放LM324组成,具有输出电流精度高,纹波小,输出电流受负载影响小等特点;若主电源断电,则自动将蓄电池切入,保持电源不间断。