大家有没有碰到NTC温度传感器的这种“干扰”现象? 如何解决呢?

工程师
2019-09-07 18:39:14     打赏

一款自己开发,20K,B值=3435,NTC传感器+温控表(ADC+LCD显示+继电器控制),遇到到一奇怪现象:


1.        部分产品在部分工地,温度显示会偏高17度左右,正常值为8度, 温控表显示22~28度左右;
2.        如果将温控仪表断电重启,则温度显示正常
3.        如果将温感器传感头从套管中拔出,再重新插入,温度也有可能会显示正常.
4.        当温控表显示25度不正常时,将NTC传感器线路拆下,用万用表测量阻值,再查阻值对应表,温度也是25度。


百思不得其解,根据第4点,暂时排除温控表的问题,原因可能为:
1.        该现象由部分传感器的问题引起;
2.        客户使用的特殊环境引起;
以上判断依旧太过粗旷,希望各位能给出进一步的意见或经验。非常感谢。





关键词: 传感器     NTC     热敏电阻     干扰     解决    

工程师
2019-09-07 20:24:28     打赏
2楼

驱动电流太大,ntc自发热?环境干扰,有交流分量流过ntc?不懂胡乱猜的


工程师
2019-09-07 20:29:57     打赏
3楼

有个案例供参考:
我们做一款风机,在出风口位置有个安装孔供安装测温探头,一开始用的是金属螺母。
客户用的是热电偶,反馈有时温度测不准,易受干扰。
后来我们把金属螺母换成橡胶。探头查在橡胶孔里,与风机金属隔离。就改善很多。


工程师
2019-09-07 20:34:48     打赏
4楼

是不是流过NTC的电流太大,
NTC发热引起? 降低一半先看看?


工程师
2019-09-07 20:36:13     打赏
5楼

测故障设备分压输出电压,和正常值比较。。。。


工程师
2019-09-07 20:37:57     打赏
6楼
帮顶!很有意思的现象,关注中。。。。



工程师
2020-07-05 13:23:13     打赏
7楼

学到了