发一款电源插座测试仪的电路图及工作原理介绍
一、外观图
二、电路图
三、工作原理及分析
(1)正确
ACL接火线, ACN接零线, PE接地线
由于ACL-ACN,以及ACL-PE之间有(AC)220V电位差,因此L2,L3点亮,
PE与ACN等电位,电势差接近0,L1熄灭
L1 L2 L3 = ○ ● ●
(2)缺地线
ACL接火线, ACN接零线, PE啥都没有接(悬空)
由于ACL-ACN之间有220V电位差,因此L2点亮,
由于PE悬空,而ACL-PE-ACN之间有背靠背的D1/D3阻隔
因此L1,L3未能获得足够电流点亮
L1 L2 L3 = ○ ● ○
(3)缺零线
ACL接火线, ACN啥都没有接(悬空), PE接地
由于ACL-PE之间有220V电位差,因此L3点亮,
由于ACN悬空,而ACL-ACN-PE之间有背靠背的D1/D2阻隔
因此L1,L2未能获得足够电流点亮
L1 L2 L3 = ○ ○ ●
(4)相零错
ACL接零线, ACN接火线, PE接地
由于ACL-PE之间等电位(ACL接到零线去了),因此L3熄灭,
由于ACN-PE之间有220V电位差(ACN接到火线去了),因此L1点亮
虽然接错,但ACL-ACN之间依然有220V电位差,因此L2点亮
L1 L2 L3 = ● ● ○
(5)相地反
ACL接地线, ACN接零线, PE接火线
由于ACL-PE之间有220V电位差,因此L3点亮,
由于ACN-PE之间有220V电位差(PE接到火线去了),因此L1点亮
因为接错,ACL-ACN之间电位差为0,因此L2熄灭
L1 L2 L3 = ● ○ ●
(6)相地反 并且没有接地线
ACL接啥都没接(悬空), ACN接零线, PE接火线
由于ACL悬空,PE接了火线,因此PE-ACN之间有220V电位差
经"PE-R3-L3-D3-R2-L2-D2-ACN"形成回路,使L2和L3点亮
由于ACN-PE之间有220V电位差(PE接到火线去了),因此L1点亮
L1 L2 L3 = ● ● ●