这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 一款电源插座测试仪的电路图及工作原理介绍

共6条 1/1 1 跳转至

一款电源插座测试仪的电路图及工作原理介绍

工程师
2019-11-14 22:34:41     打赏

发一款电源插座测试仪的电路图及工作原理介绍


一、外观图

image.png

二、电路图

image.png

三、工作原理及分析

(1)正确
   ACL接火线, ACN接零线, PE接地线
   由于ACL-ACN,以及ACL-PE之间有(AC)220V电位差,因此L2,L3点亮,
   PE与ACN等电位,电势差接近0,L1熄灭
   L1  L2  L3  =  ○ ● ●

(2)缺地线
   ACL接火线, ACN接零线, PE啥都没有接(悬空)
   由于ACL-ACN之间有220V电位差,因此L2点亮,
   由于PE悬空,而ACL-PE-ACN之间有背靠背的D1/D3阻隔
   因此L1,L3未能获得足够电流点亮
   L1  L2  L3  =  ○ ● ○

(3)缺零线
   ACL接火线, ACN啥都没有接(悬空), PE接地
   由于ACL-PE之间有220V电位差,因此L3点亮,
   由于ACN悬空,而ACL-ACN-PE之间有背靠背的D1/D2阻隔
   因此L1,L2未能获得足够电流点亮
   L1  L2  L3  =  ○ ○ ● 

(4)相零错
   ACL接零线, ACN接火线, PE接地
   由于ACL-PE之间等电位(ACL接到零线去了),因此L3熄灭,
   由于ACN-PE之间有220V电位差(ACN接到火线去了),因此L1点亮
   虽然接错,但ACL-ACN之间依然有220V电位差,因此L2点亮
   L1  L2  L3  =  ● ● ○

(5)相地反
   ACL接地线, ACN接零线, PE接火线
   由于ACL-PE之间有220V电位差,因此L3点亮,
   由于ACN-PE之间有220V电位差(PE接到火线去了),因此L1点亮
   因为接错,ACL-ACN之间电位差为0,因此L2熄灭
   L1  L2  L3  =  ● ○ ● 


(6)相地反 并且没有接地线
   ACL接啥都没接(悬空), ACN接零线, PE接火线
   由于ACL悬空,PE接了火线,因此PE-ACN之间有220V电位差
   经"PE-R3-L3-D3-R2-L2-D2-ACN"形成回路,使L2和L3点亮
   由于ACN-PE之间有220V电位差(PE接到火线去了),因此L1点亮
   L1  L2  L3  =  ● ● ● 




关键词: 电源插座     测试仪     火线     零线     相位检测器    

工程师
2019-11-14 22:45:14     打赏
2楼

请问楼主,“地线带电测试灯“的原理是?


工程师
2019-11-14 22:50:24     打赏
3楼

这个原理图画的很养眼,收藏了!

改图,用啥软件绘制的呢?


工程师
2019-11-14 22:54:13     打赏
4楼

精彩,图文并茂,很好!


工程师
2019-11-14 22:59:43     打赏
5楼

回2楼:


地线带电测试灯的原理如下:

测试时需要人用手触摸测试盘
此时人体等效于一定的阻抗后连接真正的PE地
如果插座的PE地带电(比如悬空或接错),通过R4 R5 后点亮氖灯提醒
氖灯只需要极其微弱的电流即可点亮
R4 R5的存在是为了保护人身安全,即使插座PE接了火线,都不至于电死人


工程师
2019-11-14 23:00:48     打赏
6楼

另外,还有一个关于漏电开关测试原理,也描述如下:

测试时需要按一下漏电测试按钮S1
S1短接后大幅增加ACL-PE之间的漏电流,使漏电流超过漏电开关的最大限值,制造虚拟的漏电环境使现场跳闸
如果插座接错或者漏接PE,这个测试将不起作用,按了也没反应


共6条 1/1 1 跳转至