反反复复,一直是这种现象,将波特率降成9600,改变上下拉电阻均无效,求救!HELP!
目测供电不足了。
用的什么485驱动芯片?端口保护是怎么做的,是自动换向还是单片机控制换向。
这个和RS485无关啊。
检查电源电器呗。
RS485通讯线没有这个能力可以导致主机断电。
另,如果主从机有高压操作,建议将RS485通讯接口做隔离处理。
感觉就是供电不足了
这肯定是电源的问题
31块从机,看看选用的rs485输入阻抗是多少的,根据不同输入阻抗选用不同上拉电阻,这点关键。然后,共模电感tvs加起来,那么硬件设施就这样,剩下的就是软件编程处理。