1、电子膨胀阀线圈脱落:检查电子膨胀阀线圈是否脱离电子膨胀阀,若线圈脱落重新固定后故障消失,则判定为此故障。
2、电子膨胀阀线圈坏:测试电子膨胀阀线圈各相与其公共端电阻是否符合要求 46±3Ω,若出现无电阻或电阻偏差较大问题,则判断为此故障。
3、电子膨胀阀接线松脱:检查电子膨胀阀线圈连接器与主板是否连接良好,若连接器脱出或接触不良则判定为此故障。
4、电子膨胀阀线圈安装不到位:检查电子膨胀阀线圈是否与电子膨胀阀装配到位,若线圈装配不到位,则判定为此故障。
内调式只能在空调系统安装之前调整,它的优点是尺寸较小,结构紧凑,适合于批量的定型产品。外调式的可在空调系统上根据情况随时调节,具有很大的灵活性,但零件的增加使得尺寸重量都要大些。