这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 为何我使用继电器驱动交流电机,继电器吸合不断开?

共5条 1/1 1 跳转至

为何我使用继电器驱动交流电机,继电器吸合不断开?

工程师
2020-04-02 21:33:49     打赏

如下图所示,现在我用220v-10A*10万次的宏发继电器驱动60w的交流电机,满足触发条件时候,正转30s停止3秒再反转30s,每天大概会这样运转三五小时小时左右,运行半个月,大批量出现继电器吸合不断开以及电容击穿烧毁,求助论坛大神,帮看一下哪里出现了问题? 电路图中,第一个继电器是单刀双掷继电器,提供零线供电和控制电机正反转,第二个是电机火线供电,其他无用。

image.png




关键词: 继电器     交流电机     马达     电机    

工程师
2020-04-02 22:04:59     打赏
2楼

那个电容4UF的比较大,另外这种换向的需要出线那里做阻容吸收的。


工程师
2020-04-02 22:11:57     打赏
3楼

换向控制最好用可控硅,前端可以加继电器做完全断开,两个可控硅做换向。

阻容吸收一种,压敏吸收一种。


工程师
2020-04-02 22:17:25     打赏
4楼

线圈居然不并二极管!

好像IC内自带了.

1.触发条件是什么,是否有导致触点的抖动的情况!

2.继电器质量不好!


助工
2020-06-12 23:41:53     打赏
5楼

大家解释的都挺不错的


共5条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]