本期《指南》,重点讲解与欧姆龙主站的连接方法,分为7个步骤。文末附欧姆龙PLC与研控EtherCAT总线驱动器的通用运控程序。
背景概述:本文介绍通过Omron NJ Series PLC的编程软件Sysmac Studio进行创建和设定Y AKO的EtherCAT总线驱动器。按步骤进行后,可使用Sysmac Studio提供的,基于IEC61131-3的运动控制功能块操作并控制驱动器运行。
适用于:Omron NJ Series PLC的编程软件Sysmac Studio与YAKO EtherCAT总线驱动器和相应电机,本文主站以NJ301-1200PLC为例,文中图片涉及的驱动器均以YAKO MINI-3E为例。
附录.Omron NJ301-1200 (PLC)与研控EtherCAT总线驱动器的通用运控程序
[注:本程序是基于IEC61131-3的运动控制功能块MC类的指令,也即PLCopen的标准。程序中涉及的.xml文件按实际驱动器型号选用。]
附:系统拓扑及型号配置表
系统拓扑
型号配置表