目前我用了一个ATH10温湿度传感器测试板子环境的温湿度,用手上的一个机械温湿度计做对比,目前环境温度18℃,湿度47%,设备刚上电串口读出来是16℃,40%湿度。然后温度会缓慢上升17.5℃,湿度缓慢下降到37%。误差相对较大,根据手册上的数据看温差应该不超过0.5℃,湿度不超过4%,这种传感器是刚上电测出来的数据最准还是上电运行测出来的数据准?
个人感觉应该是刚上电的数据最准,毕竟后来带电运行相当于一直有电流在干扰传感器。