0~500V直流电压测量电路有何问题?要求: 精度1V以内 采用0.1%的电阻 请问高手们: 500V和单片机共地,有没有危险???
如果接地和屏蔽处理的好没问题的,我曾经做过几千v共地采集的系统,随然搞的很辛苦,后来还是稳定了,楼主加油吧,不难的
电阻不要用普通的电阻分压,高压会让电阻阻值不准确。建议你去咨询一下专业卖电阻的,有一些电阻是专门用于高压的哦!
用过霍尔电压传感器,线性度不好,分段拟合,效果还是不够理想.没有用线型光耦,感觉线性度不一定够,绝对误差要求1V以内。迷惑高亚和单片机共地会有什么危害,如何进一步保护。
感谢楼主的分享,很实用了。
我最近也在做这个课题!我是做0~500V的直流电压采集,如果采集的输出电压不是目标电压,进行PWM调节输出。不知道LZ可能指点迷津啊?
很好