一、某化工装置坐落在寒冷的东北,到了冬季仪表设备的防冻保温工作极为关键。这项工作的重要性将直接影响装置是否能稳定运行。为保证装置能平稳度过严寒天气,必须采取仪表防冻措施。
防冻一(阀门篇)
某装置仪表大部分安装在室外环境中,所以对仪表阀门的防冻要求较高。特别到了冬季零下30度左右的天气对阀门是种严峻的考验。尤其是对执行机构缸体、阀门附件。针对此情况,对阀门执行机构缠绕恒温电伴热带,保证执行机构能正常动作,为了能更好的起到保温作用,将现场的重要阀门加上外衣(即添加柔性保温阀门被子)。特别是对阀门执行机构保温,确保了阀门开关的正常操作。
防冻二(测量仪表篇)
针对现场大部分重要仪表安装在室外的情况,根据测量仪表的特性分别采用电伴热和蒸汽伴热两种方案。
1、由于某装置现厂用的双法兰液位、流量测量仪表在低温情况下易产生波动(即毛细管硅油温度无法保证在低温环境下正常工作)针对此种情况,对所有此类仪表进行毛细管固定缠绕电伴热带、并做好柔性保温,保证毛细管内硅油的环境温度符合测量要求。
(图片一 毛细管加电伴热加柔性保温)
(图片二 电伴热站分配盘)
2、现场测量仪表大多使用的是蒸汽伴热,这种伴热方法效果明显(大多使用低压蒸汽作为伴热气)。在某装置区域集中采用的蒸汽伴热,通过几套分配站和回收站将热量送到测量仪表。
3、蒸汽伴热在投用中的注意事项:
1.)保证伴热管线的畅通无阻,特别是疏水阀能否正常工作。(建议多关注不同类型的疏水阀,选用较为合适的疏水阀)
2.)保证每条管线取气和回水能够一一对应。
3.)对测量中使用冷凝罐的仪表要保证伴热管和导压管有隔离带,保证冷凝液不会被蒸汽伴热管蒸干而使测量发生波动,影响测量准确性。
4. )在对伴热管加保温棉时要切记留下死角,保证保温棉和铝皮覆盖全面。
5. )对于极寒天气的保温更要做好防范意识。
6. )对于特别极寒的天气可能会造成伴热效果不起作用,必须做好保温箱、保温棉外加塑料布进行保温。
7.) 对于积雪的保温仪表到做好定时清理,防止大雪积压造成管线断裂等现象。
二、在排查中保温伴热存在的不足和整改方案
1.在个别回收站排放阀的安装位置不符合要求
2.个别伴热点线路不是特别清晰。
3.部分疏水阀疏水效果不是很理想。
整改措施:
1. 对不合理的排放阀安装位置进行整改,做好前期的备件准备工作。
2. 对于伴热线路不清晰的仪表点,在此次投运伴热时要将其确认完毕。
3. 对于部分疏水阀要进行清理和整改,保证疏水畅通。
转帖自网络