请大家看看我家客厅墙壁上的电源控制箱是哪里出问题了?

菜鸟
2026-09-21 08:34:32     打赏

大家好,前一段时间我家的厨房漏保时不时会跳闸(大约2-3星期一次,不是很确定),也没有找出原因,以为是烧水的电壶底座沾水引起,每次就按下厨房漏保的灰色凸起,再合上闸。前几天发现厨房直接没有电了,厨房漏保没有跳闸,灰色凸起也没有跳起,拿试电笔测了一下,厨房漏保下边的输出没有,于是就新买了一个漏保换上了,换上后,在合总闸的过程中,发现下图标记部分打了一下火,虽然没有引起跳闸,厨房有电了,其他电也一切正常,还是仔细观察打火处,发现打火处有一根红色的电线已经烧糊了,上方也有熏黑的痕迹,今天没有闻到烧焦的橡胶皮味,说明不是今天烧的,请大家看看可能是哪里出了问题,谢谢,不知道这个问题发在这里是不是合适,如不合适,请路过的管理员或版主迁移,谢谢。




关键词: 漏保    

院士
2026-09-21 16:27:48     打赏
2楼

   楼主提供的图片中,兰线圈中的焦糊导线好像是1.5mm2的,是不是该回路上的负载偏大,线路老化后,抵御过载的能力逐步下降,导线慢慢被烤焦了/导线端子附近的螺丝松动,接触电阻增大,发热量剧增使导线焦糊/导线与接线端子间存在间隙时,通电瞬间会出现电弧。

   供参考


菜鸟
2026-09-21 18:33:17     打赏
3楼

谢谢楼上的回复,我今天下午我把外边电业局电表处的开关断开后,这个配电箱就彻底没有电了,我拿万用表量了的这个配电箱的电线连接关系,它是这样走的:电源经外部进来后,经过空气开关,进入过压欠压保护器,从过欠压保护器出来后,分别到上部的火线接线端子和零线接线端子,再往下接的电都从接线端子上接,烧毁的那条线,好像是从过欠压保护器到火线接线端子的接入线的一部分,烧的这个样子,应该是电流比较大,应该是这个总线电路电流都比较大,整个总线电路都应该有烧的样子,现在是只有这一小部分有烧毁的痕迹,再就是我家的电器不是很多,没有用那种大功率的电淋浴器,其他下边漏电保护器的电线都没有烧毁的痕迹,我感到很是难理解,请您及大家看看是哪里的问题,谢谢。

IMG_20260921_0735003.jpg



菜鸟
2026-09-21 18:42:53     打赏
4楼

这是配电箱外部的标识

IMG_20260921_183709.jpg