参数定档:死区先用示波器测直通裕量反推下限,我这颗驱动实测 300ns 内安全,工程上取 400ns;Td 补偿用查表,按当前工作电流分 8 档标定,避免模型误差。
1. 现象:低速过零电流台阶。原因:死区等效电压未被补偿。处置:按符号叠加补偿到比较寄存器。
2. 现象:加补偿后过零冒毛刺。原因:符号硬切换。处置:过零小区间线性插值。
3. 现象:补偿时好时坏。原因:采样点未避开开关暂态。处置:SOC 对齐计数器零点。
欢迎评论区交流:你在做死区补偿时,是用解析模型算补偿量,还是干脆按工况实测标定一张补偿表?