共2条
1/1 1 跳转至页
帮我分析下:这种情况如何实现宽输入范围的电流测量?
问
设计目的:测量直流电流,转化成电压,再放大,通过VF转换传输。
先说设计指标:
1)额定电流3000A,对应转换成电压为38mV;
2)10%~130%额定电流,要求精度为0.5%;
3)要求测量范围是0~600%额定电流,精度差一点也可以;
4)整个电路要求较低功耗,,不能超过150mW,越低越好,最好采用 +、 -) 5V供电;
因为输入信号较弱,且动态范围很宽(600%额定电流),采用什么放大器合适?600%额定电流对应转换成电压为228mV,放大后极有可能超过放大器本身的输出电压范围。如:低功耗仪用放大器OP220,若采用30V电源供电(即正负15V),输出范围是-15V~13.5V,但这样整个电路功耗将超过150mW。
各位大侠,如何解决这个问题? 答 1: 自己顶一下怎么办呢? 不会了啊
加比较器分两种情况吗? 答 2: 0-600% 0.5精度才1200级,用一个12bit的串行AD不就搞掂了。 答 3: 问题提得太乱了,自己整理一下偶看不懂。。。 答 4: 谢谢实际上就是设计一个低功耗、宽测量范围的直流电流测量系统,因为要求适合远距离传输,所以采用VF转换。
gzparty说过的方案我也考虑过,但是这样一般功耗还是较高,而且还有启动控制信号,低功耗系统设计中实现起来还是麻烦啊(注:因为用的是光纤传输,多一根信号线就多一根光纤)。
谢谢啊,呵呵
先说设计指标:
【有奖活动】分享技术经验,兑换京东卡 | |
话不多说,快进群! | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
打赏帖 | |
---|---|
vscode+cmake搭建雅特力AT32L021开发环境被打赏30分 | |
【换取逻辑分析仪】自制底板并驱动ArduinoNanoRP2040ConnectLCD扩展板被打赏47分 | |
【分享评测,赢取加热台】RISC-V GCC 内嵌汇编使用被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-基于ADI单片机MAX78000的简易MP3音乐播放器被打赏48分 | |
我想要一部加热台+树莓派PICO驱动AHT10被打赏38分 | |
【换取逻辑分析仪】-硬件SPI驱动OLED屏幕被打赏36分 | |
换逻辑分析仪+上下拉与多路选择器被打赏29分 | |
Let'sdo第3期任务合集被打赏50分 | |
换逻辑分析仪+Verilog三态门被打赏27分 | |
换逻辑分析仪+Verilog多输出门被打赏24分 |