问 请教各位老大:
    220V火线与零线间并接防雷器件:
    我的接法是压敏电阻与气体放电管串联后并接。
    压敏电阻与气体放电管是否有先后顺序!因为二者的导通时间不一致!



1: 这样能有效保护吗?串接的原理?这样能有效保护吗?串接的原理? 2: 防雷器件你还串接东西???本来就找不到放电电阻小的东西,你还串大的东西. 3: 压敏电阻与气体放电管串接应该是压敏电阻串接气体放电管并联在火线、零线对大地。这是防止雷击保护。 4: 不同意楼上的说法!当电压达到一定值时,压敏电阻的内阻迅速减小,它允许的泻放电流较大。和它串联的放电管的允许电流较小,这种连接方法有什么道理??


助工
2013-04-15 11:30:36     打赏
3楼

 

 

压敏电阻MOV经过多次的感应雷击或电涌、脉冲之后,MOV会慢慢劣质、老化、失效甚至被击穿并着火.为了防止这个现象的发生,推出高可靠的协同电路保护方案及采用低脉冲保护气体放电管LT-B5G600L.

 

压敏电阻与气体放电管串联组合中,气体放电管起一个开关作用,当没暂态过电压作用时,它能将压敏电阻与系统隔离开,使压敏电阻中我几乎无泄漏电流。

 


高工
2013-04-15 12:50:05     打赏
4楼
一般前级是气体放电管进行防护,能量比较大,压敏电阻在后级进行防护