12V,P6KE18A 12V的通信系统,防雷管可以用P6KE18A吗?
问
12V的通信系统,防雷管可以用P6KE18A吗?
答 1:
不行,P6KE18A的通流量太小!起不到防雷的作用,一般得用放电管和TVS管配合使用,用电感或PTC做两级的连接。
答 2:
谢谢 masm311问题:
1)如果防感应高压浪涌, P6KE**通流量 行吗?
P6KE** 为 -600Watts:
2)如果12V的通信系统,P6KE18A(P6KE18A为18伏箝位电压)是否能与12伏的通信系统匹配;
答 3: 大电流通过放电管了1、当外界静电等进来时,或是PTC断了或是因为电感的阻隔作用,放电管短了,电流都从它上面过了,放电管是第一级。
当电压没那么高时放电管不能导通,此时TVS管短了,电流从TVS流过,不过此时没那么大的电量了,TVS消耗的是残压。TVS是第二级
总的来说上千付的电压由放电管消耗了,通过电流很大。TVS管消耗的是残压,电流小得多。
2、2DC用18V的没问题,大家都这么用的。
