CAN232MB/CAN485MB是集成1路标准CAN-bus接口、1路标准串行接口(RS-232/RS-485)的工业级CAN-bus与串行总线通讯连接器(网桥)。
如果在PC机上使用CAN232MB/CAN485MB模块,可使用串口调试助手软件对CAN总线上的数据进行收发,监控。使用着也可以根据标准串口协议数据自行开发上位机软件。
>>CAN总线连接
CAN232MB/CAN485MB集成1路CAN-bus通道,由插拔式接线端子引出,可以用于连接1个CAN-bus网络或者CAN-bus接口的设备。接线端子的引脚定义如表1.1所示。
表1.1 CAN232MB/CAN485MB的CAN-bus信号分配
实际使用中,大多数情况仅需将CAN_H与总线CAN_H相连,CAN_L与总线CAN_L相连即可实现通信。
>>>>>设备使用
>>串口连接
CAN232MB/CAN485MB使用标准串口电平(232:±3~15V,485:-7~+12V),因此该模块可以直接与带有RS232/RS485接口的设备直接连接。
>>CAN连接
CAN232MB/CAN485MB模块接入CAN总线连接方式如2.3中介绍,将CAN_H连CAN_H,CAN_L连CAN_L即可建立通信。
CAN-bus网络采用直线拓扑结构,总线最远的2个终端需要安装120Ω的终端电阻;如果节点数目大于2,中间节点不需要安装120Ω的终端电阻。对于分支连接,其长度不应超过3米。CAN-bus 总线的连接见图1.2所示。
图1.2CAN-bus网络的拓扑结构
>>>>>接口说明
>>>>>CAN232Tools配置软件使用
>>接口特点
串行接口:标准RS232/RS485电平接口
串口波特率:600bps~115200bps
CAN接口:遵循ISO 11898标准,支持CAN2.0A/B
CAN波特率:1000K、500K、250、200K、125K、100K、50K、20K
电气隔离:1000V,DC-DC
CAN终端电阻:未集成,需在Res+、Res-间添加
>>供电电源
供电电压:+9~24V DC
供电电流:最大100mA
>>环境试验
工作温度:-40℃~+85℃
工作湿度:15%~90%RH,无凝露
EMC测试:EN 55024:2011-09
EN 55022:2011-12
防护等级:IP20
>>基本信息
外形尺寸:112mm *70mm *25mm
重量:100g
>>>>>广泛应用
煤矿远程通讯
PLC 设备联网
现有RS-232/RS-485 设备连接CAN-bus 网络
扩展标准RS-232/RS-485 网络通讯长度
PLC 设备连接CAN-bus 网络通讯
Modbus RTU 网络和CAN 网络通讯
CAN-bus 与串行总线之间的网关网桥
工业现场网络数据监控
CAN 教学应用远程通讯
CAN 工业自动化控制系统
低速CAN 网络数据采集数据分析
智能楼宇控制数据广播系统等CAN-bus 应用系统