这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 热电偶的固定方法

共12条 1/2 1 2 跳转至

热电偶的固定方法

工程师
2022-08-17 19:47:38     打赏
热电偶的固定方法:粘贴方法

将热电偶的测量端(连接端)固定到IC等封装上的方法有两种:①使用聚酰亚胺(PI)胶带等;②使用环氧树脂粘结剂。JEDEC推荐使用环氧树脂粘结剂的方法。

两种方法各自的特点如下:

固定方法优点缺点
聚酰亚胺(PI)胶带
  • 热电偶的测量端直接接触PKG表面

  • 易于固定

  • 易于拆卸

  • 可能剥落或不稳

  • 胶带本身的热导率低(约为金属的1/1000),会妨碍与大气的对流。

环氧树脂粘结剂
  • 剥落的可能性较低(取决于耐温性)

  • 固定面积小

  • JEDEC推荐

  • 粘结剂流入热电偶和PKG之间

  • 固定需要时间

热电偶的固定方法:导线的处理

除了热电偶测量端(连接端)的固定方法外,导线的处理也会影响测量结果。导线需要沿着封装本体敷设到PCB。这种走线方法具有“减少导线散热带来的热电偶连接处的温降”的效果。这一点在JEDEC Standard中也作为一种布线技巧有提及。也就是说,如何更大程度地减少热电偶的散热量,是准确测量表面温度的关键。

IC表面温度測定時の熱電対素線の取り回しイメージ





关键词: 热电偶     固定     方法    

工程师
2022-08-17 22:07:52     打赏
2楼

非常感谢您的分享


院士
2022-08-17 22:54:46     打赏
3楼

学习


专家
2022-08-18 01:08:41     打赏
4楼

感谢分享


高工
2022-08-18 06:59:52     打赏
5楼
感谢分享

专家
2022-08-18 07:10:28     打赏
6楼

谢谢分享


院士
2022-08-18 07:40:18     打赏
7楼

谢谢楼主转发的分享~!



高工
2022-08-18 08:32:54     打赏
8楼

感谢分享


专家
2022-08-18 08:54:57     打赏
9楼

谢谢分享


专家
2022-08-18 08:58:06     打赏
10楼

感谢分享


共12条 1/2 1 2 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册 ]