这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 反激电源疑问

共5条 1/1 1 跳转至

反激电源疑问

工程师
2024-09-30 09:18:31     打赏

电阻R51和R59有什么作用呢,我从网上查到的说法是限流的,我没理解,拿辅助绕组串联的电阻来讲,辅助绕组的电流不是绕组提供的吗?有这个电阻和没有这个电阻怎么会影响绕组电流的大小呢?

image.png


高工
2024-09-30 09:22:43     打赏
2楼
限制二极管正向冲击电流和反向恢复冲击电流,阻值小了不起作用,阻值大了恶化效率和尖峰,因此不是根本出路,还是尽量快的反向恢复为妥。实在要用,也要调试,R51以不增加电压尖峰为度,R59随意一点,可以发热功率为度。两个电阻都会增加脉冲电流回路长度,都要与二极管交换位置为妥(热点范围最小化)



    专家
    2024-09-30 09:39:49     打赏
    3楼

    谢谢分享,学习了。


    专家
    2024-09-30 09:54:30     打赏
    4楼

    收藏、学习。大佬出手,就是不一样。


    院士
    2024-09-30 16:22:52     打赏
    5楼

    学习了,谢谢分享。