共2条
1/1 1 跳转至页
PT 请教电力系统里面如何判断PT断线的?急!!!

问
请教电力系统里面如何判断PT断线的?请大家讨论一下,有几种方法,每种方法的优缺点如何?请各位不惜赐教
答 1:
一般方法用的是5A CT
1. 三相电压均小于8V,某相(a或c相)电流大于0.25A,判为三相失压。
2. 三相电压和大于8V,最小线电压小于16V; 三相电压和大于8V,最大线电压与最小线电压差大于16V,判为两相或单相PT断线。
答 2: PT是什么意思? 答 3: 电压互感器 答 4: 请问CT又什么意思啊,见笑了! 答 5: ct:电流互感器 答 6: PT断线保护 PT断线保护框图
『Ua+Ub+Uc』>Uset ─
│─δ——t----发PT断线信号
『3U0 』 <Uset ─
『』:内的为绝对值
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
发原创文章 【每月瓜分千元赏金 凭实力攒钱买好礼~】 | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
【工程师专属福利】每天30秒,积分轻松拿!EEPW宠粉打卡计划启动! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |